门禁系统的安装工艺直接影响其长期运行的稳定性与效果。若施工不当,不仅会影响使用体验,还可能频发小故障,增加后期维护成本。因此,在安装过程中必须严格遵循相关布线与施工规范。下面,实达技术结合多年工程经验,为您梳理门禁系统在施工布线中的关键要求。
一、读卡器至控制器布线
建议选用8芯屏蔽多股双绞网线,实际使用中可预留三芯备用。若无需读卡器声光提示,LED线路可不连接。数据线Data0与Data1建议双绞布置,以增强抗干扰能力。线缆截面积不小于0.22mm²,传输距离不宜超过100米。屏蔽层需接控制器GND端。为读卡器供电时,可采用加粗线径或双股合并的方式,以提升其工作稳定性。此外,也可选用符合标准的其他多芯屏蔽五类线。
二、按钮至控制器布线
建议采用两芯线,线径建议在0.3mm²以上,确保信号传输可靠。
三、电锁至控制器布线
应使用两芯电源线,截面积不小于1.0mm²。如传输距离超过50米,需相应增加线径或多股并联,总长建议不超过100米,避免因压降过大影响电锁动作。
四、门磁至控制器布线
门磁线一般选用两芯线,线径不小于0.22mm²。若不需实时监测门状态、未关报警或非法闯入联动等功能,门磁线可不接入。
五、通讯线布置
485通讯方式:控制器之间及控制器至转换器的连接,建议采用8芯屏蔽双绞网线,线径≥0.22mm²。其中485+与485-必须双绞,其余芯线可备用。屏蔽层一般可不接,若通讯不畅,可尝试将所有控制器GND通过屏蔽线共接,或在末端控制器的485+与485-间并联120Ω终端电阻。
总线总长理论上可达1200米,实际施工中建议不超过800米,具体需根据控制器数量与环境复杂度调整。如距离过长,可选用485集线器或中继器增强信号。布线必须为手拉手总线结构,禁止星型或分叉连接。
TCP/IP通讯方式:与常规网络布线一致,控制器至交换机应使用合格网线,距离建议不超过100米。长距离传输对线材质量要求较高,推荐使用品牌网线。
六、其他施工注意事项
所有线缆须穿管保护,可采用PVC管或镀锌管,防止鼠咬或机械损伤。
控制器应良好接地,确保交流电地线连接可靠,以提升防雷、防静电能力。
请勿带电插拔接线端子;如需焊接,务必先断开连接。
严禁非专业人员拆改控制器芯片或擅自连接外部设备,所有变更需提前与技术支持沟通。
控制器供电应独立于大电流设备,避免共用插座。
读卡器与按钮的安装高度宜为距地1.45米左右,可根据用户实际使用习惯微调。
实达技术拥有一支30余人的专业工程师团队,长期专注于弱电系统集成与开发,在门禁、安防、智能化工程领域具备丰富经验。公司深耕行业15年,提供从方案设计、产品选型、施工安装到售后运维的全流程服务,已为全国超过3000家企业客户提供稳定可靠的弱电系统解决方案。若您在门禁系统实施中遇到任何问题,欢迎随时与我们联系,我们将为您提供专业支持。
联系电话
微信扫一扫